Discussão e análise de problemas técnicos de aplicação de disjuntores a vácuo de alta tensão

A aplicação dodisjuntor a vácuo de alta tensãoem nosso sistema de fornecimento de energia começou em 1978. Seu peso leve, estrutura simples, longa vida útil e outras vantagens foram rapidamente reconhecidas pela operação, revisão e técnicos do departamento de energia. A qualidade dos primeiros disjuntores a vácuo domésticos de alta tensão não é estável o suficiente, a tensão em carga é alta no processo de operação e há fenômeno de vazamento em algumas câmaras de extinção de arco a vácuo.


1. O status quo do disjuntor a vácuo de alta tensão chinês

A aplicação do disjuntor a vácuo de alta tensão em nosso sistema de fonte de alimentação começou em 1978. Seu peso leve, estrutura simples, longa vida útil e outras vantagens foram rapidamente reconhecidas pela operação, revisão e técnicos do departamento de energia. A qualidade dos primeiros disjuntores a vácuo domésticos de alta tensão não é estável o suficiente, a tensão em carga é alta no processo de operação e há fenômeno de vazamento em algumas câmaras de extinção de arco a vácuo. Na época da Conferência de Promoção de Aplicações de Chaves a Vácuo de Tianjin em 1992, a tecnologia de fabricação de disjuntores a vácuo entrou na vanguarda do mesmo tipo de produtos na mesma indústria no mundo, o que se tornou um novo ponto de viragem histórico na aplicação e tecnologia de fabricação de disjuntores a vácuo de alta tensão na China.


2. Vazamento de ar na câmara de extinção de arco a vácuo

A nova geração dedisjuntor a vácuo de alta tensãogeralmente usa o princípio de extinção de arco de campo magnético longitudinal e material de contato de cobre e cromo, seu objetivo é reduzir a perda de queimadura de contato e melhorar a vida útil elétrica. Se a concentricidade da haste condutora não for ajustada corretamente, a resistência de vedação da linha longitudinal de gás, cerâmica, corte e metal não será suficientemente estável, resultando em vazamento de ar na câmara de extinção de arco a vácuo.

A maioria dos foles na câmara de extinção de arco a vácuo são formados por pressão de óleo de aço inoxidável de 0,15 mm. O nível de poluição, umidade e névoa salina do ambiente de aplicação do disjuntor a vácuo HV não são adequados. Gases nocivos e condensação causam corrosão pontual do fole, resultando em vazamento de ar do fole, placas de cobertura e superfícies de vedação.

É uma medida importante ajustar a concentricidade do disjuntor a vácuo de alta tensão e escolher o ambiente adequado para uso e armazenamento.


3. Escolha razoavelmente a vida elétrica do disjuntor a vácuo de alta tensão

A vida elétrica do disjuntor a vácuo de alta tensão refere-se ao número de interrupções de plena capacidade estipuladas nas condições técnicas do equipamento e no teste de tipo real. Os contatos do disjuntor a vácuo de alta tensão não podem ser reparados ou substituídos na aplicação, portanto, é necessário exigir que o disjuntor a vácuo de alta tensão tenha uma vida elétrica alta o suficiente.

O eletrodo de campo magnético longitudinal e o material de contato cobre-cromo são usados ​​na câmara de extinção de arco a vácuo de nova geração. O eletrodo de campo magnético longitudinal reduz a tensão do arco (energia do arco) sob a corrente de interrupção de curto-circuito e faz com que o arco seja distribuído uniformemente na superfície de contato. O material de contato cobre-cromo reduz a perda de queima de contato por unidade de energia do arco. A combinação orgânica desses dois faz com que a vida elétrica do disjuntor a vácuo de alta tensão tenha uma melhoria inovadora. Atualmente, o desempenho da capacidade de reinterrupção e fechamento do disjuntor a vácuo de alta tensão é relativamente alto e estável.

A vida elétrica do disjuntor a vácuo de alta tensão inicial foi de apenas 30 vezes em nosso país, a operação mais longa tem mais de 20 anos. No entanto, o disjuntor a vácuo de alta tensão não foi encontrado no sistema de energia devido ao problema de vida elétrica da corrente de abertura de curto-circuito e se aposenta, e não descobriu que devido à vida elétrica da corrente de abertura de curto-circuito ser curta, causa acidentes. Isso mostra plenamente que esses disjuntores a vácuo de alta tensão podem basicamente atender aos requisitos do sistema de energia para a vida elétrica da corrente de interrupção de curto-circuito. Portanto, o curto-circuito do disjuntor a vácuo de alta tensão que interrompe a vida elétrica da corrente não é quanto maior, melhor.


4 Preste atenção ao ajuste dos parâmetros mecânicos do disjuntor a vácuo HV

O disjuntor a vácuo de alta tensão tem muitos parâmetros mecânicos, como velocidade de fechamento, velocidade de abertura, deslocamento do contato, tempo de salto de fechamento do contato, amplitude de rebote de abertura do contato, etc. Esses parâmetros mecânicos são definidos para garantir o desempenho técnico do disjuntor a vácuo de alta tensão.

A vida mecânica do disjuntor a vácuo de alta tensão da China é geralmente 10.000 ~ 20.000, o trabalho de pesquisa está melhorando a vida mecânica para 30.000 ~ 40.000 vezes, o mecanismo operacional eletromagnético é uma estrutura simples, desempenho confiável, ajuste e manutenção convenientes, pessoal de operação acostumado ao uso e manutenção e amplamente utilizado; Alguns lugares também estão acostumados ao uso de mecanismo de operação por mola elétrica. O mecanismo de operação é a parte mais complexa da estrutura mecânica do disjuntor a vácuo de alta tensão com os mais altos requisitos de precisão. As condições de produção da maioria dos fabricantes são difíceis de atender aos requisitos de precisão de usinagem.

A fim de garantir a confiabilidade do disjuntor a vácuo de alta tensão, a estrutura de embalagem no disjuntor a vácuo de alta tensão, o mecanismo de operação e o corpo principal do disjuntor, os dois mecanismos ShengChanCao separados e concentrados das condições de produção das fábricas melhoram e, em seguida, o eixo de saída no disjuntor, de modo que a configuração razoável dos parâmetros mecânicos, está diretamente relacionada ao desempenho técnico e à vida mecânica do disjuntor a vácuo de alta tensão. Ajuste de parâmetro mecânico ideal, muito crucial para o desempenho mecânico do disjuntor a vácuo de alta tensão. A característica do amortecedor satisfeita deve ser o momento em que as partes móveis entram em contato com o amortecedor, e o amortecedor fornece uma pequena força de reação. Com o aumento da distância do buffer, a característica do buffer torna-se mais acentuada rapidamente e a energia de separação é absorvida tanto quanto possível, de modo a atingir o objetivo de limitar o rebote e o disparo de disparo.


5 Melhore a confiabilidade de operação do disjuntor a vácuo HV

Os problemas de qualidade dos materiais nacionais, componentes e componentes padrão, bem como os conceitos tradicionais de design de produtos, fazem com que sua confiabilidade mecânica e vida mecânica sejam inferiores ao ideal.

(1) compreender a estrutura básica do disjuntor a vácuo, familiarizado com seus indicadores de desempenho técnico, escolha razoável de condições de uso, contato próximo com informações de fabricação, aplicação precisa de funções técnicas avançadas do disjuntor a vácuo de alta tensão;

(2) Faça um bom trabalho na depuração de parâmetros mecânicos do disjuntor a vácuo HV, requisitos rigorosos de índice de parâmetros mecânicos, para garantir sua função básica;

(3) Padronizar a gestão e armazenamento de peças de reposição, e garantir a consistência, universalidade e confiabilidade dos índices de desempenho técnico e qualidade das peças de reposição;

(4) Fazer registro de operação e análise de acidentes do disjuntor a vácuo HV, resumir a experiência, cooperar com o departamento de fabricação e melhorar continuamente a natureza avançada, confiabilidade e economia do disjuntor a vácuo.


6 Aumento de temperatura do disjuntor a vácuo HV

A resistência do circuito do disjuntor a vácuo de alta tensão é a principal fonte de calor que afeta o aumento da temperatura, e a resistência do circuito da câmara de extinção de arco geralmente é responsável por mais de 50% da resistência do circuito do disjuntor a vácuo de alta tensão. A resistência de contato do intervalo de contato é o principal componente da resistência do circuito da câmara de extinção de arco a vácuo, porque o sistema de contato é selado na câmara de extinção de arco a vácuo, e o calor gerado só pode se dissipar para o exterior através da haste condutora dinâmica e estática.

A extremidade estática da câmara de extinção de arco a vácuo está diretamente conectada ao suporte estático, e a extremidade móvel é conectada ao suporte móvel através do clipe condutor e da conexão suave. Embora o movimento ascendente da extremidade móvel conduza à dissipação de calor da extremidade móvel, o maior aumento de temperatura do disjuntor a vácuo HV está principalmente concentrado na parte sobreposta da haste condutora móvel e no clipe condutor devido aos muitos links e ao longo caminho de condução térmica da extremidade móvel. Na aplicação prática, o uso eficaz dos componentes na extremidade estática que conduzem à dissipação de calor, forçam o calor da folga de contato a ser exportado da extremidade estática e dividem o calor da extremidade móvel, é uma medida eficaz para resolver o problema de aumento de alta temperatura do disjuntor a vácuo HV.

As características técnicas superiores de aplicação do disjuntor a vácuo de alta tensão foram amplamente reconhecidas nos departamentos de energia. Os problemas relacionados poderão ser utilizados como referência no trabalho prático. A fim de aproveitar ao máximo e aproveitar melhor a vantagem técnica do disjuntor a vácuo de alta tensão, é muito benéfico melhorar o nível geral do equipamento da rede elétrica rural.